Другие типы лазеров > Газовые лазеры

Проблема с китайцем CO2 40w

<< < (2/3) > >>

Gall:
Не за что!

"Жучок" - это если предохранитель по схеме есть/должен быть, а на практике проволочкой закорочен или на сильно больший ток, чем полагается. В дешевой технике такая халтура возможна.

Автоматы довольно хорошие, кстати. Бытовые (с оранжевой ручкой на ток КЗ 4.5 кА, более дорогие Schneider - с черной на 6 кА, как бы запас прочности больше), но качественные. С такими проблем быть не должно, и весь вопрос только в том, какая характеристика автомата выбрана. Характеристика B полагается на освещение, на бытовые нужды. В России почему-то вместо B все поголовно ставят C, что неправильно. А вот для нагрузок, склонных к большому пусковому току, есть C, D, K. Тут как раз такой случай.

Только вот на 25 ампер у вас не автомат, а УЗО. И отрубает он не по току, а по утечке на землю. Менять это на автомат - неправильно!

В блоке питания, конечно, отсуствует термистор плавного пуска (не вместо него ли впаяна перемычка около разъема рядом с желтым X-конденсатором?), что и приводит к большому пусковому току. В остальном блок довольно добротный. Даже плата двусторонняя, фильтр на входе в порядке.

viktor:

--- Цитата: Gall от 08 Январь 2019, 00:15:40 ---

Только вот на 25 ампер у вас не автомат, а УЗО. И отрубает он не по току, а по утечке на землю. Менять это на автомат - неправильно!

Так и есть, но сменил не на автомат а на УЗО - https://drive.google.com/file/d/0BzkHvGSpCVC8N3NGX3ZjX080b0pCc2xHUnZrUlZlOUY5cVQ4/view?usp=sharing

--- Конец цитаты ---

viktor:


--- Цитата: Gall от 08 Январь 2019, 00:15:40 ---

Только вот на 25 ампер у вас не автомат, а УЗО. И отрубает он не по току, а по утечке на землю. Менять это на автомат - неправильно!

--- Конец цитаты ---
Так и есть, но сменил не на автомат а на УЗО - https://drive.google.com/file/d/0BzkHvGSpCVC8N3NGX3ZjX080b0pCc2xHUnZrUlZlOUY5cVQ4/view?usp=sharing

Gall:
Это оба - одинаковые УЗО на 30 мА, то есть вы сменили УЗО по идее на точно такое же. Значит, у вас в лазере утечка на землю (плохая изоляция между L и PE?) как раз на грани 30 мА, такая, что некоторые УЗО на нее срабатывают, некоторые - нет. (У УЗО не бывает характеристик B, C и т.д., это характеристики только автоматов, а "25 ампер" означает "не применять это УЗО с автоматами больше чем на 25 ампер" и не имеет отношения к срабатыванию; в вашем случае автоматы 16-амперные).

Убедитесь, что новое УЗО четко срабатывает на кнопку "Тест".

Причина может быть в том, что Merlin Gerin уже много лет как Schneider Electric, то есть старое УЗО у вас действительно старое. Возможно, оно просто не вполне исправно.

viktor:

--- Цитата: Gall от 08 Январь 2019, 16:53:45 ---Это оба - одинаковые УЗО на 30 мА, то есть вы сменили УЗО по идее на точно такое же. Значит, у вас в лазере утечка на землю (плохая изоляция между L и PE?) как раз на грани 30 мА, такая, что некоторые УЗО на нее срабатывают, некоторые - нет. (У УЗО не бывает характеристик B, C и т.д., это характеристики только автоматов, а "25 ампер" означает "не применять это УЗО с автоматами больше чем на 25 ампер" и не имеет отношения к срабатыванию; в вашем случае автоматы 16-амперные).

Убедитесь, что новое УЗО четко срабатывает на кнопку "Тест".

Причина может быть в том, что Merlin Gerin уже много лет как Schneider Electric, то есть старое УЗО у вас действительно старое. Возможно, оно просто не вполне исправно.

--- Конец цитаты ---
Но ведь на самом узо есть обозначение *С* а на старом *B* ну и как факт, оно работает, по крайней мере я так думал! Суть вот в чем еще,лазерный станок нужно заземлять, ну естественно я его заземлил  - подключил провод к заземлению в розетке квартиры  и проверил работает ли заземление тестером! Но 2 минуты назад дотронулся к газовой варочной панели(она с электроподжигом) и к мойке одновременно, и получил неприятние пощупывания! Меня это насторожило! В чем может быть дело? Вывести заземление от станка отдельным кабелем прямо на улицу и воткнуть со штырем в землю? это решит утечку если это утечка, я просто не так уж в электрике силен!
Замерял тестером вольтаж, щуп к мойке и щуп к газовой плите , получил 90 вольт, что то здесь не так! Ваши советы? вывод заземления для станка отдельно решит ситуацию?